پرش به محتوای اصلی

نحوه ی عملکرد پکیج پس از گیر کردن کنتاکت های فلوسوئیچ و روشن ماندن شعله روی مدار به صورت کاذب

تصویر ارش مقدسیانارش مقدسیانپرسیده شده ۱ سال پیش۲۷ بازدید۳ پاسخ
سلام جناب شفیع زاده در حالت زمستانه، اگر کنتاکت های فلوسوئیچ گیر کرده باشند و شعله روی مدار مصرفی بصورت کاذب روشن باشد و رادیاتورها گرم نشوند در چنین حالتی آیا کلید حرارتی عمل میکند و دستگاه خاموش می‌شود؟ و یا نه شیر اطمینان عمل می‌کند؟ و یا نه دستگاه خاموش و روشن می‌شود؟

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر امید فرهادیامید فرهادی· ۱ سال پیش
    Ntc دمای مصرفی گزارش میدهد وخاموش میشود
    • تصویر ارش مقدسیانارش مقدسیان· ۱ سال پیش
      سلام عملا شیر آب مصرفی ای باز نشده است و آب مصرفی ای وجود ندارد در چنین شرایطی ان تی سی مصرفی چه چیزی را به برد گزارش می‌دهد؟
  • تصویر امید فرهادیامید فرهادی· ۱ سال پیش
    در صورتی که اب باز نشود و اب مصرفی خارج نشود دمای اب بالا رفته وntcگزارش دمای بالای اب را میدهد.و دستگاه را متوقف میکند