پرش به محتوای اصلی
حل شده

نحوه ی محاسبه ی اتلاف حرارتی شیر کنترل فشار بصورت سری

تصویر مجتبی عسکری جوارانمجتبی عسکری جوارانپرسیده شده ۱ سال پیش۳۷ بازدید۱ پاسخ
سلام و عرض ادب اگر ما بیاییم شیرهای کنترل فشار را سری بگذاریم یعنی شیر اولی 50 بار و دومی 70 بار مجموعه دو عدد میشود 120 بار با اتلاف حرارتی که PxQ/600 بود بایدفشار 120 استفاده کنیم یا هر شیر جداگانه هست

پاسخ منتخب

تصویر امیر جوانبختامیر جوانبختاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام و روز شما بخیر اگر بخواهید اتلاف کلی رو حساب کنید باید از مقدار ۱۲۰ بار استفاده کنید. ولی اگر بخواهید اتلاف هر کدام از شیرهای محدود کننده فشار را حساب کنید بایستی افت فشار متناطر با خود ان شیر را استفاده کنید. در انتها باید بدانید که اتلاف کل برابر مجموع اتلاف دو شیر محدود کننده فشار خواهد بود. باتشکر

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما