تصویر محمدجواد پاک نهادمحمدجواد پاک نهادپرسیده شده ۷ ماه پیش۲۱ بازدید۱ پاسخ
میشه بفرمایید نصب Pressure Transmitter در سطح پایین تر از مسیر Piping سیالات چه ضرورتی دارد؟ چون تجهیز به صورت Remote باید وصل شود و دردسرهای خاص خود را دارد. توضیح اینکه کاربرد فعلی من صنایع غذایی هست و معمولا ترنسمیتر ها قابلیت وصل مستقیم به خطوط Piping را دارند. اگر اشتباه نکنم در دوره ابزار دقیق، Base بیشتر صنایع نفتی هست .درسته؟ اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم. با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۷ ماه پیش
پاسخ منتخب
نصب ترنسمیتر فشار به صورت مستقیم بر روی خط قابل استفاده است و منع استانداردی ندارد. در شرایطی که ترنسمیتر را ریموت نصب می کنیم به دلیل آنکه سیال داخل تیوب باید همواره پر باشد لذا برای سیالات مایع ترنسمیتر باید پایین تر از لاین اصلی نصب گردد تا مایع کاملا تیوب را پر نماید.