پرش به محتوای اصلی
حل شده

نصب گیج فشار

تصویر علیرضا صیدیعلیرضا صیدیپرسیده شده ۹ ماه پیش۱۹ بازدید۱ پاسخ
سلام استاد . جسارتا ی سوال دارم . نصب پرشر گیج . روی لاینی که دمای خیلی بالایی داره مثل سیال خیلی داغ باید pipe tap پایپینگی از پایین لوله گرفته بشه و با تیوب به صورت ریموت کشیده بشه دور تر . یا با کپیلاری تیوب به صورت ریموت نصب بشه . سوال دوم اینکه هر یک متر تیوب ساده چقدر باعث افت دمای سیال مایع میشه . ممنون

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۹ ماه پیش
پاسخ منتخب
درود موارد همگی در بسته پاسخ داده شده است. سیال مایع با دمای بالا تپینگ از کنار لوله در ساعت 3 یا 9 انجام می گردد و با تیوبینگ تجهیز فشار دورتر از پایپ نصب می گردد. سیال اگر بخار باشد مجددا به همین صورت انجام می شود. گاز با دمای بالا تپینگ به صورت عمودی در ساعت 12 لوله انجام می شود. پاسخ دوم مقدار مشخصی وجود ندارد ولی برای مایعات حدودا 50 تا 70 درجه

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.