تصویر محمد حسن صدیقی سامانیمحمد حسن صدیقی سامانیپرسیده شده ۱ سال پیش۳۵ بازدید۱ پاسخ
سلام و درود استاد ، آیا در یک سیستم چنج اوور ما از دو mccb موتور دار می توانیم استفاده کنیم و این که نول شبکه را با نول ژنراتور یکی کنیم مشکل ساز می شود ، منظور این که از کلید های سه پل جای ۴ پل استفاده کنیم

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام بله میتونید از mccb موتورایز استفاده کنید . اما اگر سیستم tns است باید کلیدهای خروجی ژنراتور و کلید تبدیل 4 پل باشند