تصویر سجاد عزیزپوریانسجاد عزیزپوریانپرسیده شده ۶ سال پیش۱۲۵ بازدید۷ پاسخ
یه مثال زدید که حد پایین ۳۰۰ میلیمتر و حد بالا ۱۶۰۰ میلیمتر و انتخاب ۶۰ اینچ برای displacer. شما گفتین زیرو رو روی ۳۰۰ میلیمتر انجام بدیم و اسپن رو روی ۱۶۰۰. یعنی M0=w-pgh(h=300mm) M100=w-pgh (h=1600mm) آیا استنباط بنده درست بوده. با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
در این حالت زیرو میشه ۳۰۰ و اسپن میشه ۳۰۰+۱۵۰۰ یعنی ۱۸۰۰ ۱۵۰۰ همون طول دسپلیسر ۶۰ اینچی هست

پاسخ‌ها (۷)

  • تصویر سجاد عزیزپوریانسجاد عزیزپوریان· ۶ سال پیش
    سوال دیگه ای که در مورد displacer دارم اینه که حد پایین چمبر باید هم سطح حد بالای تانک باشه؟
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
    بله درست هست
  • تصویر سجاد عزیزپوریانسجاد عزیزپوریان· ۶ سال پیش
    و بازم شرمنده سوال دیگه که الان به ذهنم رسید فاصله ایزوله ولوها نسبت به حد پایین و بالا همان مقدار حداقل ۱۵۰ میلیمتر است یا فرق میکند.
  • تصویر سجاد عزیزپوریانسجاد عزیزپوریان· ۶ سال پیش
    امروز هم دارم در مورد لول ترنسمیتر خازنی ویدئوتون رو نگاه میکنم و سوالی برام پیش اومده و اما سوال: برای lrv دستگاه موقعیه که هیچ سیالی وجود ندارد و بنابراین طبق c=k€a/d با ضریب دی الکتریک هوا و برای urv طبق فرمول بالا اابته با ضریب دی الکتریک سیال مورد نظر . آیا استنباط بنده برای تنظیم پارمترهای lrv و urv درسته در غیر این صورت ممنون میشم بیشتر توضیح بدین
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
    حد پایین باید در جایی باشه که سطح مینیمم تون هست مثلا اگه سطح low روی ۳۰۰ هست نازل پایین هم روی سطح ۳۰۰ خواهد بود ولی قاعدتا نازل بالایی کمی بالاتر از hh قرار خواهد گرفت و مشکل ندارد
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
    خیر لزومی نداره

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.