بررسی علت سوختن تریستورهای ورودی و کنتاکتور درایو تعمیر شده LS IP5A

تصویر محمدحسین صابریمحمدحسین صابریپرسیده شده ۲ سال پیش۱۱۲ بازدید۳ پاسخ
سلام وقت بخیر یک درایو ۲۸۰ کیلووات LS IP5A در مجموعه داریم دو عدد از تریستورهای ورودی و پلاتین های کنتاکتور ورودی سوخته بود. پس از تعویض کنتاکتور و تعمیر درایو و راه‌اندازی پس از ۴۵ روز ( کارکرد درایو ۲۰ ساعت در روز ) تریستورهای ورودی و کنتاکتور سوخته است. علت چه می‌تواند باشد؟ موتور مورد استفاده 250kw و جریان مصرفی 360 تا 420 آمپر می‌باشد. با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر غلامرضا گلنوازغلامرضا گلنوازاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت به خیر در برق ورودی درایو کنترل فاز دارید؟
  • تصویر محمدحسین صابریمحمدحسین صابری· ۲ سال پیش
    نه ندارد

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر غلامرضا گلنوازغلامرضا گلنوازاستاد· ۱ سال پیش
    در ورودی کنترل فاز بذارید دو حالت وجود داره اول اینکه اگر همون دوتا که عوض کردی دوباره سوخته احتمالا سوییچ فیک بوده دوم اگر تریستور دیگه ای سوخته احتمال نوسان برق یا دوفاز شدن وجود داره