بررسی علت وقوع افت فشار ناگهانی در پمپ پس از خاموش شدن

تصویر منصور بهروزی مقدممنصور بهروزی مقدمپرسیده شده ۱ سال پیش۲۱ بازدید۱ پاسخ
سلام پمپ ساختمانی روی ۴ بار روشن شده و روی ۶ بار خاموش میشود. به محض خاموش شدن پمپ فشار سریعا روی ۵ بار میآید و در ادامه به آرامی فشار با توجه به مصرف کاهش می یابد. اشکال از کجاست؟ با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر مرتضی جداریمرتضی جداریاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
درود تنظیم نبودن فشار منبع انبساط یا پارگی تیوپ منبع و یا خرابی شیر یکطرفه