پرسش دربارهٔ درس
تصویر محمد دهقانمهارت‌جومحمد دهقانپرسیده شده ۲ ماه پیش۲۲ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس جان.
وقت بخیر.
در حال طراحی یک ایر کولر هستم که تعداد Bay و Boundle یک هست ولی تعداد فن 1+1. میخواستم بدونم با کمک نرم افزار HTRI امکان بررسی این موضوع وجود داره که بررسی کرد آیا خواسته ها در شرایط یک فن خاموش برآورده میشن یا نه؟
توی جلسات اشاره کردید از طریق flow maldistribution در ورژن 7 این امکان وجود داره ولی به جزئیات اون اشاره نکردید. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر رضا عسگریاستادرضا عسگری· ۵ روز پیش
    با سلام
    بله، امکان بررسی این موضوع وجود دارد و اتفاقاً برای طراحی Air Cooler با آرایش 1 Bay، 1 Bundle و دو فن با آرایش 1+1، انجام این بررسی بسیار مهم است.در نرم‌افزار HTRI Xace می‌توانید عملکرد حرارتی ایرکولر را در شرایط مختلف کاری بررسی کنید؛ از جمله شرایطی که فقط یک فن روشن است و فن دوم خاموش شده است.
    خاموش شدن یک فن الزاماً به معنی نصف شدن ظرفیت حرارتی ایرکولر نیست. چون توزیع جریان هوا، بازچرخش هوای گرم (Hot Air Recirculation)، هندسه Bundle و افت فشار سمت هوا بر عملکرد تأثیر می‌گذارند.
    کته مهم این است که در نسخه‌های جدید Xace، قابلیت مشخصی برای شبیه‌سازی Fan ON/OFF وجود دارد.
    طبق مستندات HTRI، از نسخه 8.2 قابلیت Use fan on/off logic اضافه شده که امکان مدل‌سازی توزیع غیریکنواخت جریان هوا در شرایط خاموش بودن فن را فراهم می‌کند.
    لازم به توضیح است فن خاموش ممکن است مانند یک مسیر مقاوم در برابر جریان هوا عمل کند؛ بنابراین نباید فرض کنید تمام هوای فن روشن الزاماً از کل Bundle عبور می‌کند.
    در صورتیکه همه فن ها از سرویس خارج باشند محاسبات NATURAL DRAFT را میتوان انجام داد
    با تشکر