راهنمایی در خصوص انجام محاسبات و تعیین میزان افت فشار دینامیکی یک ساختمان برای محاسبه ی هد پمپ

تصویر ارش مقدسیانارش مقدسیانپرسیده شده ۱ سال پیش۴۰ بازدید۳ پاسخ
سلام و درود خدمت استاد گرامی. شما گفتید که برای بدست آوردن افت فشار دینامیکی یک ساختمان در محاسبه هد پمپ، باید طول افقی لوله های بکار رفته در یک واحد شصت الی هفتاد متری، را به طور میانگین پانزده متر در نظر بگیریم اکنون سوالم این است که اگر متراژ هر واحد بیشتر شد به همان اندازه طول افقی لوله های یک واحد را بیشتر در نظر می‌گیریم؟ و برای مثال اگر هر واحد صد و چهل متر بود ما طول افقی لوله های یک واحد را سی متر محاسبه میکنیم؟ در مورد ضریب افت فشار اتصالات چطور؟ عدد یک و نیم را بر حسب چه متراژی از واحدها باید در نظر بگیریم؟ آیا متراژ و تعداد واحدها هر چقدر بود عدد یک و نیم ما ثابت است؟

پاسخ منتخب

تصویر مرتضی جداریمرتضی جداریاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
درود برشما بزرگوار این حالت در صورتی است که ما لوله کشی انجام ندادیم و اطلاعی از متراژ داخل واحد نداریم ضریب همان ۱.۵هست و برای یک واحد ۱۴۰متری ۲برابر محاسبه نمیشه معمولا ۲۵متر در نظر میگیریم اگر از نرم افزارهای پایپینگ استفاده کنید راحت تر هست انشاا…در آپدیت پیش رو آموزشش رو براتون تهیه میکنم

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر ارش مقدسیانارش مقدسیان· ۱ سال پیش
    سپاس از توضیحات شما. پس در واقع ضریب افت فشار اتصالات واحد به هر متراژی که بود عدد یک و نیم ثابت است؟ و در مورد بخش بعدی سوالم در مورد محاسبه طول افقی لوله های یک واحد جهت تشخیص افت فشار دینامیکی، اگر لوله کشی را ما انجام نداده باشیم و اگر متراژ واحدها مثلا صد و چهل متر بود ما عدد میانگین پانزده متر را دو برابر نمی‌کنیم و معمولا بیست و پنج متر در نظر می‌گیریم؟ درست متوجه شدم استاد گرامی؟
  • تصویر مرتضی جداریمرتضی جداریاستاد· ۱ سال پیش
    درود برشما عدد ۱.۵ثابت هست بله و طول لوله افقی میانگین ۱۵متر هست برای متراژهای بالاتر نهایتا۲۵متر در نظر گرفته میشه