صدای کمپرسور دانفوس یک سوم

پرسش فنی
تصویر علی روستاییمهارت‌جوعلی روستاییپرسیده شده ۲ سال پیش۱۲ بازدید۱ پاسخ
سلام استاد یخچال بستنی بدون تعویض درایر یعنی با همون داریری قدیمی که روش نصب بود گاز کردم وقتی خاموش میشد کمپرسور صدای جلز و ولز میداد علت این موضوع چی هست. همچنین تا وقتی که من اونجا بودم خاموش هم نشد.

همچنین شمارتون رو ندارم برای طراحی اون سیکل دستگاه صنعتی که گفتم قبلا.

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر مرتضی جداریاستادمرتضی جداری· ۹ روز پیش
    درود درایر تعویضش اجباریه جعبه سیاه یخچال درایر هست با برسی اون خیلی چیزهارو میشه فهمید که تو دوره گفتم برگشت مایع دارید به کمپرسور احتمالا زیاد مبرد زدید اگر مبرد رو درست زده باشید یعنی ۴۰۴رو ۱۳۴ نزده باشید شماره بنده تو دوره گفته شده اینجا نمیتونم بزارم چون از فردا کسانی که دانشجو نبودند هم تماس میگیرند و راهنمایی میخواهند

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.