پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

نحوه کور کردن جای انبر ریکاوری

تصویر علی ابراهیم بیگیمهارت‌جوعلی ابراهیم بیگیپرسیده شده ۱ سال پیش۶۱ بازدید۲ پاسخ
خدمت اساتید محترم سلام و عرض ادب

سال نو مبارک

در گاز R600 بعد از اندازه گیری فشار مبرد با انبر ریکاوری و کور کردن با انبر کور کن چطور جوشکاری انجام بشه در محل تست با انبر ریکاوری؟

با توجه به آتشزا بودن گاز R600

در ضمن فشار گاز R600 چقدر باید باشد

پاسخ منتخب

تصویر ایرج جهاندیدهاستادایرج جهاندیده· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
درود بر شما دوست عزیز

اگر طول لوله شارژ اجازه دهد و به اندازه کافی باشد با دو عدد انبر کور کن در امتداد هم می‌توانید محل پانچ تست روی لوله را مسدود کرد

فشار مبرد 600 در زمان کار کمپرسور در اکثر دستگاه ها روی حالت وکیوم می آید و این مسئله در کور کردن لوله شارژ کمک خواهد کرد

موفق باشید

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر مرتضی جداریاستادمرتضی جداری· ۱ سال پیش
    درود برشما بعد زدن کورکن موتور رو روشن کنید و جوشکاری رو انجام بدید هیچ مشکلی نداره فقط نکته که فشار کورکن رو دقیق تنظیم کنید نشتی نداشته باشه

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.