نشت یابی فریزر زیر فشار

پرسش فنی حل شده
تصویر علی روستاییمهارت‌جوعلی روستاییپرسیده شده ۱ سال پیش۳۴ بازدید۱ پاسخ
درود فریزیری را زیر فشار گذاشتیم تا 250 psi فشار زدیم روز اول حدودا 3 psi کم شد و یک روز دیگر زیر فشار ماند از روز دوم فشار کم نکرد. سوال اینکه نشتی دارد یا اینگه ممکنه آن 3 psi که کم شده بخاطر این باشد که ابتدای امر وارد لوله مویی نشده و بعد آرام آرام وارد مویی شده باشد. البته همه اکثر جاهای آن را به جز اواپراتور اب ریکا زدیم و نشتی ندیدیم

پاسخ منتخب

تصویر مرتضی جداریاستادمرتضی جداری· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
درود ۳psiحساب نمیشه دستگاه نشتی نداره باز هنگام وکیوم از گیج وکیوم میتونید کامل متوجه بشید ولی معمولا این عدد نشتی حساب نمیشه