- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی مفهوم Over Pressure در PSV
سلام در نمودار مربوط به psv فرمودین over pressure رادر fire cass 21% و در other case 10% در نظر میگیریم یعنی منظور این هست در 21% یا 10% بیشتر از setpoint ،…
مهارتجومرتضی مطیعی۱پاسخ۱۲۴بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی امکان نصب فلوترانسمیتر DP در ارتفاع بالاتر از Line حاوی آب
آیا میتوان فلوترانسمیتر DP را در ارتفاع بالاتر از لاین حاوی آب نصب کرد؟هوک آپ آن را لطفا برایم رسم کنید.
مهارتجوسید مصطفی صمیمی اردستانی سید مصطفی صمیمی اردستانی۴پاسخ۳۰۴بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت چگونگی Connection و نمایش آلارم ها در سیستم HMI
سلام جناب مهندس طبق عکس ضمیمه فرمودین که آلارم ها در سیستم HMI از plc به صورت سریال لینک انتقال داده شده است،ولی در دو مورد اول نحوه کانکشن و نمایش آلارم ها…
مهارتجومرتضی مطیعی۲پاسخ۳۸۳بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات اتصال تجهیزات با استاندارد Exi به Clean Earth
سلام جناب مهندس فرمودین که تجهیزات با استاندارد Exi به clean earth متصل میشن نه IE , اما طبق تصویر با اینکه تجهیز Exi هست به IE متصل شده،لطفا توضیح بفرمایید…
مهارتجومرتضی مطیعی۲پاسخ۲۱۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات تهیه ی Logic و انجام Wiring برای سیستم های F&G
سلام وایرینگ و لاجیک سیستم F&G می بایست توسط مشاور انجام بشه یا وندور؟ چون در دوره برای سیستم DCS و ESD انجام دادین ولی در مورد F&G خیر
مهارتجومرتضی مطیعی۱پاسخ۲۰۹بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی وظیفه ی Control Unit در تجهیز Gas Detector دما بالا
با سلام در گز دکتور دمای بالا که صفحه نمایش ندارد از کنترل یونیت استفاده میشد آیا این کنترل یونیت صرفا یک صفحه نمایش است یا خودش مانند یک کنترلر میتواند فرمانی…
عرفان مسلمی زاده۲پاسخ۱۹۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت تعیین تعداد Terminal Strip در هر کابینت
سلام تعداد Terminal strip در هر کابینت چند عدد در نظر میشه گرفت؟ و روی هر ترمینال چند کانکشن میشه انجام داد؟ در هر jb چه تعداد معمولا کانکشن میشه انجام داد به…
مهارتجومرتضی مطیعی۱پاسخ۲۲۲بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با کاربردهای تجهیز Level Switch Displacer
با سلام ایاlevel switch displacer فقط برای خطای ارتفاع بالا(H)استفاده میشه یه برای سطح پایین مخزن هم میشه؟
عرفان مسلمی زاده۲پاسخ۱۵۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انتخاب سایز فلنج مناسب برای اتصال Stand Pipe 2.3 اینچ به Vessel
سلام مهندس برای اتصال stand pipe 2,3 اینچ به vessel از چه سایز فلنجی استفاده میشود؟
مرجان سرکارزاده۱پاسخ۱۶۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی ضرورت در نظر گرفتن Bonnet برای Ball Valve و Butterfly Valve
با سلام جناب مهندس آیا Butterfly ولوها و Ball ولوها Bonnet دارند؟
مهارتجوهژیر طلوعی۱پاسخ۱۲۴بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
آشنایی با وظیفه و عملکرد تجهیز DIFF GAP ON/OFF CONTROL در مدرک P&ID
با سلام مهندس در مدرک P&ID کنار LOGIC LCV نوشته شده است DIFF GAP ON/OFF CONTROL ، ایا این ولو کار کنترل را انجام میدهد و یا ON/OFF؟
مرجان سرکارزاده۲پاسخ۵۷۱بازدید۰رأی مثبت
- ۰پاسخبیپاسخدوره ابزار دقیق
انواع plug در کنترل ولول
سلام فرمودین در کنترل ولو ها دونوع balance و unbalanced استفاده میشه،که نوع اول دارای سوراخ هست،در این صورت هنگامی که ولو بسته هست دارای عبور سیال هستیم،ممنون…
مهارتجومرتضی مطیعی۰پاسخ۵بازدید۰رأی مثبت
- ۰پاسخبیپاسخدوره ابزار دقیق
Leakage class در کنترل ولو
سلام فرمودین که کنترل ولو رو کامل نمیبندیم یا کامل باز نمیکنیم،بین ۲۵ تا ۸۰ درصد عمل میکنن،چون اگه کامل باز یا بسته باشن به نیروی زیادی احتیاج هست،در صورتی که…
مهارتجومرتضی مطیعی۰پاسخ۱۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
چگونگی تعریف Fail برای Control Valve بدون استفاده از Solenoid
سلام شما فرمودین که برای شناساندن fail به ولو،از sov استفاده میکنیم،ولی میتونیم هم استفاده نکنیم،در اون صورت چگونه fail رو به ولو بفهمونیم
مهارتجومرتضی مطیعی۱پاسخ۳۵۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی الزامات نصب ترنسمیتر اختلاف فشاری (DPT) در مخازن برای سنجش سطح مخزن
سلام در چه ارتفاعی از مخازن می بایست اتصالات ترنسمیتر انجام گردد؟ سنسوری که معمولا در ترنسمیتر استفاده میگردد چیست؟(دیافراگم،خازن،پیزو)
مهارتجومرتضی مطیعی۱پاسخ۱۷۸بازدید۰رأی مثبت