سلام کولر پنجره ای با اینکه گاز گیری انجام شده ولی اواپراتورش نصفش خشکه وخنکی نداره وحتی کولرهایی هست که هنوز همون گاز اولیه شرکت رودارن وباز هم همین مشکل براشون ایجاد شده

پرسش دربارهٔ درس
تصویر ضرغام دهواریمهارت‌جوضرغام دهواریپرسیده شده ۱ ماه پیش۱۲ بازدید۱ پاسخ
ویطرف اواپراتور خیس وگرمه ویطرفش یعنی نصفش نمداره وخنکه

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر ایرج جهاندیدهاستادایرج جهاندیده· ۱ ماه پیش
    درود
    در اکثر کولر های پنجره ای ورودی مبرد از و ناحیه بالا و وسط به اواپراتور وارد می‌شود. احتمال گرفتی در صافی یا استرینر و یا گرفتگی یکی از لوله مویی ها وجود دارد
    شایسته است قبل از شارژ مجدد صافی تعویض شود و سیکل با محلول الکل ایزو پروپیل شستشو شود