پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo

طریقه ی نشتی یابی کندانسور ولوله ها و اواپراتور گاز ۴۱۰ کولر گازی هایسنس

تصویر یوسف ویسانی نیامهارت‌جویوسف ویسانی نیاپرسیده شده ۱ روز پیش۵ بازدید۱ پاسخ
سلام وقت بخیر ببخشید من یه دونه کولر گازی هایسنس جمع کرده بودم دوباره نصب کردم بعد دو هفته دیدم گاز کم کرده نشانه ای از روغن هم پیدا نکردم برای نشتی دوباره پرچ زدم چهار تا اتصال داخل وبیرون رو و گذاشتم زیر ازت ۴۰۰ psi نیم ساعت چیزی کم نکرد با آب ریکا هم محل پرچ ها رو زدم هیچ نشتی نداد الان بعد دوهفته تقریبا دوباره گاز کم کرده لطفا راهنمایی میکنید چکار کنم چقدر ازت بزنم چند بار ؟؟ کولر گازی ۲۴ هزار هست جدا جدا تست کنم یا کل سیستم رو روی فشار بزارم ؟؟

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر ایرج جهاندیدهاستادایرج جهاندیده· ۵ ساعت پیش
    درود
    لوله کشی کولر رو خودتون اجرا کردین یا لوله کشی تو کار داشته ساختمان؟؟
    مبرد را پمپ دان کنید و لوله کشی وپنل را زیر فشار بذارین 400 سی که از مسیر لوله کشی و پنل مطمئن شوید
    اگر نشتی نداشت یونیت خارجی را زیر فشار بذارین
    اگر تجهیزات حوضچه دارین کل یونیت را توی حوضچه قرار دهید تا کل یونیت مورد بررسی قرار گیرد
    در پایان ممکن است از در پوش شیر سرويس ها دچار نشتی باشین که آن را هم می توانید در زمان تست یونیت خارجی چک کنید

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.