انجمن پرسش و پاسخ نماتک
سوالت رو بپرس، از تجربه اساتید، تیم نماتک و سایر دانشجوها استفاده کن.
فهرست سوالها
۲۱ سوال
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اعلام حریق
بررسی مجاز بودن استفاده از JB در مسیر کابل های اعلام حریق
با سلام در یک پروژه اجرای سیستم اعلام حریف با توجه به طولانی بودن مسیر (حدود 200 متر) کابل ارتباطی بین بیم دتکتور و پنل کنترلی قطع شده است. در این صورت آیا…
مهارتجووحید کاظمی۱پاسخ۱۶۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اعلام حریق
معرفی مدارک قابل ارائه توسط طراح سیستم اعلام حریق به کارفرمای مربوطه
جهت اجرای سیستم اعلان حریق در یک پروژه صنعتی چه مدارکی باید توسط طراح محترم در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار گیرد؟ در صورت تغییر نقشه های نهایی (نقشه اجرا…
مهارتجووحید کاظمی۱پاسخ۲۳۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اعلام حریق
معرفی برندهای معتبر در زمینه ی سیستم های اعلام حریق
چه برندهایی در زمینه طراحی پنل های اعلام حریق معتبر می باشند؟
مهارتجووحید کاظمی۱پاسخ۱۱۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اعلام حریق
بررسی محدوده ی قابل تغییر در تجهیز Holder Beam Detector رفلکتوری
هولدر بیم دتکتور رفلکتوری تا چند درجه قابل تغییر است؟همانطور که در آموزش گفتید در یک سالن از هولدر استفاده کردید,آیا می شود که در سقف های شیب دار بیم دتکتور با…
مهارتجومجتبی کرمی۱پاسخ۱۲۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اعلام حریق
بررسی میزان حساسیت بیم دتکتور رفلکتوری به دود سیاه و سفید
آیا حساسیت دتکتور رفلکتوری به دود سیاه بیشتر و به دود سفید کمتر؟و در جایی ک مواد اشتعال به صورت دود سفید هستند نباید از دتکتور رفلکتوری استفاده کرد
مهارتجومجتبی کرمی۱پاسخ۱۳۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اعلام حریق
راهنمایی جهت تعیین ارتفاع بیم دتکتور بر اساس استاندارد های مربوطه
با توجه به مبحث ایجاد لایه هوا یا دود در زمستان در سطح پایین در آموزش توصیه شد که بیم دتکتور را با فاصله 2.5 متر از هم نصب کنیم که در تابستان که هوا یا دود به…
مهارتجومجتبی کرمی۱پاسخ۱۹۲بازدید۰رأی مثبت