- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
تساوی ضریب درخواست و ضریب همزمانی
با سلام، آیا ضریب درخواست و ضریب همزمانی یکی می باشد؟
مهارتجوسید محمود حسینی۳پاسخ۱۰۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
ضریب همزمانی در برآورد بار وارده
با عرض سلام خدمت استاد ساسانفر عزیز استاد در مثالی که هندبوک اشنایدر برای برآورد بار آورده برای بار پریزی ضربدر تعداد پریز نشده و فقط یک پریز را ضربدر ضریب…
مهارتجوعلی اکبری۱پاسخ۱۲۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
قطع نول شبکه در سیستم TN
اگر سیم نول در قبل از ورود به داخل ساختمان قطع شود و ما در نقطه تحویل برق به داخل ساختمان الکترود زمین احداث کرده باشیم با توجه به توضیحات آیا در این حالت…
مهارتجومیثم سیفی۱پاسخ۹۲۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
ضریب قدرت بار برای سایزینگ ترانسفورماتور
با سلام خدمت استاد ساسانفر. ضریب قدرت بار جهت سایزینگ ترانسفورماتور باید ضریب قدرت بعد از اصلاح توسط بانک خازنی باشد یا ضریب قدرتی که فعلا اصلاحی روی آن انجام…
مهارتجومیثم سیفی۱پاسخ۱۳۰بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
استفاده از کلید RCD در ساختمان سنتی و فاقد هادی PE
آیا می توانیم بگوییم ساختمان های فاقد هادی PE نوعی از سیستم TT است با مقاومت زیاد ؟ و بنابراین استفاده از RCD می تواند مفید باشد . این توجیه می تواند تا اندازه…
مهارتجوفریدون بهپور۳پاسخ۱۳۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
تقاطع کابل با لوله فاضلاب
سلام استاد.عرض کردین که در تقاطع کابل با لوله های اب باید لوله اب بالا باشد و کابل برق زیر ان دلیل ان چپیست؟بهتر نیست وقتی در کف تقاطع داریم کابل برق در روی ان…
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۱۴۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
ضریب همزمانی الکترود زمین
سلام.برای محاسبه الکترود زمین طبق صفحه 59 مبحث سیزدهم ضریب همزمانی را باید چه عددی در نظر بگیریم؟
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۸۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
فاصله بین سیستم زمین های مختلف
سلام. عرض کردید که اگر از الکترود زمین فونداسیون استفاده کنیم از همان میتوان به عنوان الکترود حفاظتی و صاعقه و عملیاتی استفاده کرد حال اگر از سیستم زمین…
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۱۴۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
حداقل طول الکترود افقی
سلام.برای یک واحد مسکونی با کنتور 32 امپر یک راد با طول دو متر کفایت میکند حال اگر برای همین ساختمان بخواهیم الکترود را به شکل افقی اجرا کنیم حداقل طول ان چقدر…
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۷۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
مقاومت مطلوب در پروژه
سلام.غیر از پست که برای ان مقدار مقاومت مشخص شده چطور بفهمیم که مقاومت مطلوب در یک پروژه چقدر است مثلا اگر برای یک واحد مسکونی با کنتور 25 امپر یک راد در زمین…
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۶۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
وظیفه Rapid Pressure Rise Relay در ترانسفورماتورهای هرمتیک
سلام استاد Rapid Pressure Rise Relay وظیفش در ترانسفورماتورهای هرمتیک چیه؟ در داخل ترانس از Pressure Relief Valve از نوع کنتاکنتی استفاده شده.
مهارتجوسجاد شاهی۱پاسخ۲۲۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
دیماند مصرفی کجای Load List نوشته شده است؟
سلام استاد من Load List بررسی کردم ، در مورند دیماند مصرفی کجای Load List نوشته شده؟ آخر Load List این متن نوشته شده :: Load Calculation for Transformer sizing…
مهارتجوسجاد شاهی۱پاسخ۱۵۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
ابعاد تابلو برق
سلام.این که ابعاد تابلو برق چقدر باشد عمق ان چقد باشد و مسایلی از این دست فرمودید یک دوره جداگانه هست ممنون میشم در این زمینه منبع معرفی کنید و یا حتی اینکه…
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۹۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
راهنمایی جهت تعیین تعداد دریچه های هوا در اتاق مشترک تابلوهای فشار ضعیف و متوسط و ترانسفورماتور
سلام.برای ساختمان هایی که مهم نیستند عرض کردید میتواند اتاق تابلو های فشار متوسط و فشار ضعیف و ترانسفورماتور یکی باشنددر این شرایط ایا تعداد دریچه هوا هم مهم…
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۱۰۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
جبهه قابل سرویس تابلوها
سلام استاد ساسانفر.چرا برای تابلو هایی که جبهه پشت قابل سرویس هستند با تابلویی که جلوی ان عملیاتی است اولی از دیوار 80 سانتی متر و دومی 100سانتی متر فاصله…
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۱۳۰بازدید۰رأی مثبت