انجمن پرسش و پاسخ نماتک
سوالت رو بپرس، از تجربه اساتید، تیم نماتک و سایر دانشجوها استفاده کن.
فهرست سوالها
۴٬۴۷۷ سوال
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره طراحی تابلو برق
نحوه ی تشخیص خطای نشتی جریان در ترانس کوربالانس و Micro Logic های مربوط به کلیدهای هوایی
سلام و عرض ادب استاد عزیز یک سوال در رابطه با ترانس های کوربالانس در کلید های هوایی به خصوص کلید های هوایی ایشنایدر و میکرولاجیک های مربوط به ان ها داشتم .…
مهارتجوسروش طهرانچی۱پاسخ۱۱۰بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره پایپینگ
بررسی علت بروز پیغام خطای Fatal Error در نرم افزار PDMS و نحوه ی برطرف کردن آن
با سلام ممنون میشم راهنمائی کنید
مهارتجوعلی جهانمرادی۳پاسخ۱۴۷بازدید۱رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره تعمیرات الکترونیکی
بررسی امکان استفاده از برق شهری به عنوان منبع تغذیه برای یک آرمیچر 2.4 ولت DC
با سلام و وقت بخیر خدمت مهندس معین عزیز یک آرمیچر ۲٫۴ولت dc با دو عدد باتری قابل شارژ سری شده ۱٫۲ولت ،۶۰۰ma/h تغذیه شده است برای حذف باتری قابل شارژ و تبدیل…
مهارتجوامین احسانی۲پاسخ۱٬۰۰۳بازدید۰رأی مثبت
- ۰پاسخبیپاسخدوره ابزار دقیق
جنس سیت در fire safe valve
سلام اگر ESDV یا هر نوع ولو دیگیری از نوع Fire safeباشد آیا سافت سیت برایش کاربرد یا باید حتما متال تو متال باشد؟ آحه اگر متال تو متال باشد که کلاس نشتب خوبی…
عرفان مسلمی زاده۰پاسخ۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره پایپینگ
مقایسه ی الزامات مطرح شده در استاندارهای API 607 و API 598 برای ESDV های Fire Case
سلام ۱- آیا اگر برای یکESDV که fire case است استاندارد API 607/6FA ذکر شود دیگر نیازی به استاندار API 598 نیست؟ منظور اینکه در API 607 /6FA آیا تست هایی مانند…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۲۱۸بازدید۱رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی ارتباط موجود میان محدود کردن Control Valve و ضریب Cv
با عرض سلام و خسته نباشید… یه ولو کنترلی داریم با پوزیشنر metso. مطابق با دیتا شیت adjustable limit stop رو براش مقدار تعیین کرده یعنی گفته تنظیم بشه در…
مهارتجوافشین صادقی۱پاسخ۸۹بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی علت ارائه ی برخی از Valve ها بدون Packing
بعضی از وندور در پیشنهادات فنی خود اشاره میکنند که ولو بدون پکینگ است اگر پکینگ استفاده نمیشه پس چی استفاده میشود؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۸۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی علت قرار گرفتن Stem مربوط به Ball Valve ها در دسته ی Wetted Part
سلام چرا در بال ولوهها ، stem را وتت پارت حساب میکنند؟ کدام قیمت از stemبا سیال در تماس است؟ طبق استاندارد API607تست نشتی ساقه برای بال ها کاربرد ندارد آیا…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۸۱بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی امکان Stellite کردن Ball Valve
آیا بال ولوها را میتوان stelliteکرد وآیا این کار مرسوم است
عرفان مسلمی زاده۳پاسخ۷۶بازدید۰رأی مثبت
- ۸پاسخحل شده پاسخ استاددوره پایپینگ
درخواست کمک و همکاری برای تهیه ی جزوه برای بسته جامع پایپینگ
سلام و عرض ادب خدمت دکتر مانی زاده و همه ی دوستانی که بسته جامع پایپینگ رو تهیه کردند. در ابتدا وظیفه خودم میدونم که تشکر کنم از استاد عزیز بابت آموزش بی نظیری…
مهارتجومحمد امین زارع پور۸پاسخ۱٬۳۰۱بازدید۷رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره سیم پیچی الکتروموتور
امکان انجام سیم پیچی الکتروموتورهای القایی با HP مختلف پس از گذراندن دوره ی سیم پیچی الکتروموتور
سلام آیا با خرید این بسته آموزشی می توان تمامی الکتروموتورها القایی با HP مختلف رو سیم پیچ کرد؟؟؟؟
مهارتجومجتبی کرمی۲پاسخ۲۵۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخدوره ابزارهای برشی
درخواست به اشتراک گذاری کاتالوگ های محصولات KORLOY & SANDVIK
با سلام و احترام خدمت استاد گرانقدر جناب مهندس حقی و همین طور مجموعه نماتک ضمن عرض خداقوت و تشکر از دست اندرکاران بسته آموزشی ابزار برشی مدرن، تقاضا داشتم با…
مهارتجورضا مرادی۱پاسخ۱۵۵بازدید۰رأی مثبت
- ۵پاسخحل شده پاسخ استاددوره تعمیرات لوازم خانگی
در خواست به اشتراک گذاری نقشه ی Wiring سشوار موتور سبک براون ۱۶۰۰ با المنت چهار سیمه
استادجداری سلام در صورت امکان نقشه سیم کشی سشوارفوق الذکر را که دارای دو برد وشامل تریاک ودیاک ودایمر وپتاسیومتر نیزمیباشدبرای استفاده حقیر وبقیه…
مهارتجوحبیب شرف الزیاد۵پاسخ۳۶۱بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره پایپینگ
بررسی الزامات انتخاب سایز فلنج و استانداردهای مربوطه
سلام وقتتون بخیر در مورد فلنج ها چند سوال داشتم: سوال اول : برای مراجعه به استاندارد های فلنج ،سایز فلنج رو بایستی متناسب با سایز فیتینگ یا لوله آیی که فلنج بر…
مهارتجوعلی چگینی۲پاسخ۱۹۱بازدید۱رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
معرفی استانداردهای مرجع در خصوص الزامات انجام تست ESDV ها
سلام برای تست یک ESDVفقط API 607/6FAکافیست یا باید API598هم انجام شود؟ یعنی منظور این است که در 607/6FAآیا مانند 598 ولو در فشار پایین و بالا و… چک میشود؟…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۷۲بازدید۰رأی مثبت