- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی الزامات اتصال دو CPU به هم در حالت Software Redundancy
سلام 1-آیا صرفا برای hard ware ریداندانسی نیاز به سینک ماژول و فیبر نوری است یا برای software ریداندانسی هم نیاز است یعنی برای سافت ویر ریداندانسی چگونه دو…
عرفان مسلمی زاده۳پاسخ۱۲۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
راهنمایی جهت پیدا کردن CPU سری S7 - 400 FH زیمنس در وب سایت مربوطه
سلام ۱- سایت زیمنس را بررسی کردم CPU ای تحت عنوان S7-400 FH پیدا نکردم آیا قبلا وجود داشته و الان تولید نمیشه؟ 2- در بررسی سایت زیمنس CPU412H به عبارت زیر…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۵۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
معرفی رفرنس مناسب جهت آموزش مباحث مربوط به سیستم های Fail Safe
استاد ارجمند سلام به گمانم در بسته راجع به سیستم های FAIL SAFE زیمنس صحبت نشد. آیا کتاب یا جزوه خاصی چه فارسی یا انگلیسی برای این موضوع سراغ دارید؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۲۰۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی مفاهیم و تفاوت شبکه های باز و بسته
سلام منظور از شبکه باز چیست؟مثلا می گویند اترنت صنعتی شبکه ای باز است
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۱۰بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
راهنمایی جهت تعیین حداکثر تعداد ماژول های قابل استفاده در Rack توسعه
سلام حداکثر تعداد ماژول ها (I/O،IMوCP)در رک توسعه چندتا است و از هرکدام حداکثر چندتا میتوان گذاشت؟ مثلا میتوان ۸تا I/Oو دوتا IMیعنی مجموعا ۱۰ گذاشت؟ وقتی که دو…
عرفان مسلمی زاده۳پاسخ۱۲۸بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی چگونگی کنترل PLC به کمک SCADA از راه دور
سلام جناب مهندس من دنبال روشی از طریق انتقال دیتا plc به مرکز کنترل یک کامپیوتر اسکادا هستم که از راه دور از طریق بیسیم نیاز دارم چطوری میتونم این کار رو انجام…
مهارتجوامین واحدیان اردکانی۲پاسخ۲۷۸بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی کاربرد شبکهی MAC Address در Ethernet
سلام مهندس یه توضیحی در رابطه با مک آدرس در انترنت میشه یه توضیح بدید که چه کاربردی داره و اصلا به چه دردی میخوره چون میگویند بسیار مهم هست و در کارت های…
مهارتجوامین واحدیان اردکانی۴پاسخ۲۷۶بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
درخواست به اشتراک گذاری چند نمونه پروژه ی انجام شده با نرم افزار E-Plan
سلام مهندس لطفاً چند نمونه از pdf پروژه ایپلن که توسط شما پیاده سازی شده رو لطفاً برای بنده ارسال کنید که با طریقه طراحی و نقشه کشی اصولی اشنایشم ممنون
مهارتجوامین واحدیان اردکانی۳پاسخ۲۷۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی موارد کاربرد و قابلیت های سیگنال فیدبک پوزیشنر
سلام در پوزیشنر یک سیگنال برگشتی میتوان استفاده کرد تا موقعیت کنترل ولو را برای کنترلر آشکار کند که به آن پوزیشنر ترانسمیتر می گویند 2: این سیگنال فیدبک برگشتی…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۳۳بازدید۱رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی امکان دسترسی به Tag های داخل PLC از طریق منوی HMI Tag
از طریق منوی hmi tag به تگهای داخل plc دسترسی هست؟ چون داخل connection یه گزینه hmi connection هست و یک گزینه internal که این گزینه internal مربوط به تگهایی…
مهارتجومحسن شایسته۲پاسخ۱۱۱بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی تفاوت های موجود میان نرم افزارهای Wincc Comfort و Wincc Basis و مقایسه ی موارد کاربرد هرکدام
من دقیق متوجه نشدم ، اگر چندتا plc و یک hmi یا یک pc باشه از wincc basic میشه استفاده کرد؟ ولی اگه تعداد pc ها بیشتر از یکی باشه باید سراغ comfort رفت؟ یعنی…
مهارتجومحسن شایسته۲پاسخ۱۹۱بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی علت نادرست بودن ترتیب و توالی قرارگیری ویدیو های آموزشی بسته اتوماسیون زیمنس نماتک
سلام چرا در ویدیوهای مربوط به آموزش تیا ترتیب ویدیوها درست نیست. مثلا استاد یه جا می گه طبق نکاتی که قبلا درباره تایمرها گفته شده در حالی که اصلا درباره تایمر…
مهارتجومحسن شایسته۲پاسخ۱۴۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
آشنایی با مفاهیم مربوط به Level های مختلف ESD
سلام مطابق باشکل پیوست شده منظور از ESD Level 0و ESD level 1چیست؟ چند تا Levelتعریف میشه؟ چرا این دو (ESD Level 0وESD Level1)بهم اتصال دارند؟…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۲۱۲بازدید۱رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
آشنایی با کارت های مخصوص دریافت سیگنال Vibration از Proximitor و نوع خروجی آنها
سلام ۱-کارتهایی که سیگنال های لرزش را از Proximitor دریافت میکنند خروجی این کارتها سیگنال ۴ تا ۲۰ میلی آمپر است یا دیتا؟ ۲- سیگنال آنها مستقیم به HMIمیره یا…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۴۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
نحوه ی انجام Autotune با استفاده از نرم افزار Simatic Manager
با سلام مهندس بنده خواستم کنترل pid برای کنترل دمای یک سیستم پیاده کنم با نرم افزار سیماتیک منیجر و سوالم این هست ک روش اتوتیون با سیماتیک منیجر به چه صورت…
مهارتجومحمد رضازاده۱پاسخ۱۷۳بازدید۱رأی مثبت