۸۳۸ سوال
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
علت گران تر بودن ex d از ex i
سلام استاد چرا فرمودید ex d از ex iگران قیمت تر است علت آن چیست؟
مهارتجوشهرام کامرانی فر۱پاسخ۶۹بازدید۰رأی مثبت
- ۰پاسخبیپاسخدوره ابزار دقیق
انتخاب pg رنج برای فشار عملیاتی بین 0.3 تا 0.65-
دوستان رنج فشار عملیاتی که دارم بین 0.3 تا 0.65- هستش، برای انتخاب pg باید نوع دیافراگم انتخاب کنم یا بوردن، و اینکه رنج تجهیز چی میشه؟
مهارتجومریم فرزام راد۰پاسخ۶۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
تفاوت ولوهای trv و psv
مهندس جان یه سوال داشتم تفاوت TRV و PSV در چیه؟
مهارتجومیلاد بداغی۱پاسخ۷۶۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
میزان خوردگی یا فرسایشی سیال نوع متریال را hastalloy یا monel
سلام.در مبحث مربوط به متریالها گفتید براساس میزان خوردگی یا فرسایشی سیال نوع متریال را hastalloy یا monel انتخاب میکنیم. میزان خوردگی یا فرسایشی یک سیال رو چه…
مهارتجومحمد علی نعمتی۱پاسخ۷۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
مقدار اهم مجاز بین چاه ارت مربوط به ieوpe
مقدار اهم مجاز بین چاه ارت مربوط به IEوPEچقدر می باشد و در کدوم استاندار بیان شده است ؟
مهارتجوامیرحسین بادروج۱پاسخ۲۷۹بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
نحوه عملکرد Blow down valve
در خصوص Blow down valve هم میشه یه مختصر توضیح بدین؟ و در کجا استفاده میشه؟
مهارتجومریم فرزام راد۱پاسخ۲۲۰بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
مدرک Design Criteria و تفاوت آن با Spec
لطفا در خصوص مدرک Design Criteria و تفاوت آن با Spec هم توضیحاتی را بفرمایید. سپاسگزارم.
مهارتجوعلی فرهمندتبار۱پاسخ۱٬۰۳۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
حداکثر فاصله یک سیگنال آنالوگ یا دیجیتال
لطفا در خصوص حداکثر فاصله ای که میشود یک سیگنال آنالوگ یا دیجیتال را به صورت الکتریکال انتقال داد راهنمایی بفرمایید. و اگر بخواهیم بالاتر از این حداکثر فاصله…
مهارتجوعلی فرهمندتبار۱پاسخ۱۷۵بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
دلیل استفاده از تیوب در دیافراگم سیل های یک لول ترانسمیتر از نوع dp/cell
سلام جناب آقای لطفی.در سایت یک لول ترانسمیتر از نوع dp/cell دیدم که دیافراگم سیل های آن با یک تیوب به هم متصل شده بود . دلیل آن را نفهمیدم. خواستم که راهنمایی…
مهارتجومصطفی ابراهیمی۳پاسخ۲۴۹بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
سایز ترموول برای یک گیج دما از نوع thread
برای گیج دمای اتصال thread به سایز 1/2 اگر ترمول هم از نوع tread باشد سایز process connection ترمول رو باید چند اینچ بگیریم؟ 1 یا 1/2؟
مهارتجومحمد علی نعمتی۱پاسخ۱۲۷بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
محاسبه سایز دیافراگم سیل برای ترانسمیترها
چه موقع در ترانسمیتر ها از دیافراگم سیل ۲ اینچ و چه موقع از دیافراگم سیل ۳ اینچ استفاده میکنیم؟ ایا اندازه فلنج به دما بستگی داره یا فشار یا هردو؟ و معیار…
مهارتجوشهرام کامرانی فر۴پاسخ۱۷۹بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت انجام کابل کشی در یک پروژه ی ابزار دقیق با سیگنال های متفاوت
در پروژه ای سیگنالهای به شرح زیر را داریم.که هر کدام توسط کابل مجزا به j.b می رود و از آنجا به اتاق کنترل. کدام سیگنالها رو میوتنم با هم و توسط یک کابل multi…
مهارتجومحمد علی نعمتی۳پاسخ۶۲۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی امکان برقراری اتصال میان ارت ابزار دقیق و ارت الکتریکال در یک نقطه
متاسفانه نتونستم در استاندارد بخشی رو که مشخص کرده میتوان ارت ابزاردقیق و ارت الکتریکال را در یک نقطه به همدیگر متصل نمود پیدا کنم لطفا راهنمایی کنید. لطفا…
مهارتجومحمد علی نعمتی۱۴پاسخ۱٬۶۱۴بازدید۰رأی مثبت