- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
نحوه ی محاسبه ی متراژ کابل و سطح مقطع کابل مصرف شده برای برآورد هزینه ی کالاهای مصرف شده
راه حلی برای بدست آوردن متراژ کابل و سطح مقطع کابل مصرف شده برای برآورد هزینه کالای مصرف شده، وجود دارد؟ یا حتماً باید متر به دست گرفته و مقطع و طول کابل را به…
مهارتجوعلی حورزاد۱پاسخ۱۶۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
نحوه ی استخراج جریانهای اکتیو و راکتیو MCC
با سلام خدمت استاد ساسانفر استاد در قسمت تخمین بار مربوط به پلنتهای صنعتی شما یک فایل اکسل نشان دادید بنام لود لیست که ستونهای ۷ و ۸ فایل اکسل مربوط به توانهای…
مهارتجوعلیرضا بابالویان۱پاسخ۱۵۹بازدید۰رأی مثبت
- ۷پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
عدم پرداختن به حل مسئله ی Shield Cable در فصل 10 دوره ی تاسیسات الکتریکی
سلام در فصل ۱۰ قسمت ۳ مسئله ای رو مطرح میکنید که شیلد کابل باید از یک یا دو سمت زمین شود ، اما در دنباله فیلم به آن اشاره نشد .
مهارتجوعامر رئیسی۷پاسخ۱۲۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
درخواست به اشتراک گذاری یک نمونه فایل اتوکد طراحی تاسیسات الکتریکی محیط های مخصوص
سلام استاد.در صورت امکان یک نمونه فایل اتوکد طراحی تاسیسات الکتریکی محیط های مخصوص مثل استخر سوناو …رو قرار بدید.متشکرم
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۱۶۱بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
راهنمایی جهت نام گذاری سطوح مختلف ولتاژ
سلام استاد در بخش اول فصل 4 ، گفته شده که به ولتاژهای 52 کیلو ولت به بالا ، HV گفته می شود و 400 کیلو ولت در دسته بندی HV قرار می گرد…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۲پاسخ۱۲۵بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی میزان اجرایی بودن طرح های اتصال به شبکه LV / MV
سلام استاد در بخش اول فصل 4 ، تصویری به صورت زیر نمایش داده شده است . آیا شکل (( الف )) اجرایی است ؟ چون زمانی می توان کابل ها را زمین کنیم که برق شبکه قطع…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۳پاسخ۱۵۴بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
آشنایی با کلیدهای مدار شکن و دسته بندی آنها
سلام استاد در بخش اول فصل 4 ، جایی از آموزش کلیدهای مدار شکن را نام برده بودین که من متوجه اصطلاحات به کار برده شده نشده بودم ولی با جست و جویی در اینترنت تا…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۳پاسخ۱۳۹بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
جانمایی مسیر هوای تهویه ی ورودی اتاق ترانسفورماتور
سلام استاد در بخش سوم فصل 4 ، تصویری به شکل زیر نمایش داده شده 2020-09-24/1600963532-851779-s-2.jpeg1584×890 147 KB که با توجه به تصویری که در بخش دوم فصل 4 ،…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۳پاسخ۱٬۲۴۳بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی الزامات جانمایی دریچه ی ورودی تهویه در طراحی اتاق ترانسفورماتور
سلام استاد در بخش سوم فصل 4 ، بهتر نیست شرط شماره 8 به این صورت باشد که (( دریچه ورودی تهویه اتاق )) ، حداقل 20 سانتی متر از سطح احتمالی سیلابروهای منطقه…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۳پاسخ۲۷۰بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
آشنایی با تابلو برق LV نصب شده در کنار پستهای کامپکت
سلام استاد در بخش دوم فصل 4 ، در توضیح پست پدمانتد ، توضیحی درباره تابلوی کوچکی که در تصویر مشاهده می شود داده نشده . می توانید توضیح درباره ی آن بدهید ؟…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۳پاسخ۳۲۷بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی صحت ترسیم دیاگرام تک خطی پست پاساژ مطرح شده در فصل 4 آموزش تاسیسات الکتریکی
سلام استاد در بخش اول فصل 4 ، به نظرشما جهت فلش های خود دیاگرام تک خطی و مطالب نوشته شده کنار آنها ، که آن ها را با مستطیل قرمز مشخص کردم مشکلی ندارند ؟ دلیل…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۲پاسخ۱٬۴۲۰بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
آشنایی با نامگذاری تابلوهای MV
سلام استاد در بخش اول فصل 4 ، از زمان 28:55 به بعد ، احتمال می دهم نام تابلوی سمت راست (با جست و جویی که در اینترنت داشتم) COMPARTMENT TYPE باشد ، که در آموزش…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۴پاسخ۱۸۹بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
نامگذاری انواع پست های برق
سلام استاد در بخش اول فصل 4 ، گفته شده که به پست هایی که فقط تبدیل ولتاژ انجام می دهند ، پست های ترانسفورمری و به پست هایی که فقط کلید زنی انجام می دهند پست…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۴پاسخ۱۹۸بازدید۰رأی مثبت
- ۷پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
راهنمایی جهت تعیین بازه ی زمانی IP قابل اعمال به تجهیز
سلام استاد در بخش اول فصل 4 ، در زمان 20:05 ، بازه زمانی Ip اعمال شده به تجهیز ، چه بازه ای است ؟ ( در ویدیو بیان نشده است) تیتر مطلب اشتباها ((جریان)) نوشته…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۷پاسخ۱۵۵بازدید۰رأی مثبت
- ۸پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
طرح چند سوال در خصوص انتخاب شبکه ی تغذیه ی انشعابات بر اساس قدرت قراردادی
سلام استاد در بخش سوم فصل 3 ، بخش تغذیه انشعابات بر اساس قدرت قراردادی ، در دسته بندی ها توضیحی برای توان بین 30 تا 45 کیلو وات داده نشده است . برای توان های…
مهارتجومحمدتقی عابدینی درمی۸پاسخ۱۳۸بازدید۰رأی مثبت