- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
راهنمایی درخصوص چگونگی حل تمرین ظرفیت باتری سازنده از جدول در بسته ی تاسیسات الکتریکی
سلام در این مثال تقسیم بر 30 از کجا اومده 2020-06-10/1591776059-614208-114728.jpeg1836×1836 734 KB
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۳پاسخ۷۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
معرفی فصل مربوط به محاسبات اتصال کوتاه مینیمم و ماکزیمم در بسته ی تاسیسات الکتریکی نماتک
با سلام و احترام . آقای مهندس ساسانفر با توجه به اهمیت بحث اتصال کوتاه و سولاتی که در آزمون نظام از این قسمت می آید بفرمایید در بسته جامع تاسیسات دقیقاً مباحث…
مهارتجواحسان رزاز۱پاسخ۱۶۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی علت خروج بانک خازنی از مدار با وارد شدن ژنراتور به مدار
سلام استاد ساسانفر به چه دلیل هنگامی که برق اصلی شهر قطع میگردد و ژنراتور وارد مدار میگردد بانک خازنی حتما باید از مدار خارج شود؟
مهارتجومحمد کرباسی۱پاسخ۷۵۸بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی نوع توان درج شده بر روی پلاک تجهیزات الکتریکی
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت مهندس ساسانفر. در فصل سوم قسمت چهارم تمرین 1 شما توان تجهیزات (کولر- آسانسور- بوستر پمپ و…) را تقسیم بر بازده نمودید اساساً سوال…
مهارتجوعبداله هریاری۲پاسخ۳۶۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
نحوه ی اتصال Busduct به تابلو برق در سیستم TNS
سلام استاد ساسانفر در پروژه های صنعتی در صورتی که سیستم TNS باشد باسداکتی که از ترانس به ورودی تابلو POWER CENTER متصل میشود مرکز ستاره ترانس باید به شمش نول و…
مهارتجومحمد کرباسی۱پاسخ۱۸۷بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
نحوه ی محاسبه ی دیماند کل در یک مجتمع مسکونی
با سلام اگه توی یه مجتمع مسکونی ۳ واحدی، برای هر واحد یک کنتور تکفاز ۲۵آمپری و برای مشاعات مجتمع یک کنتور سه فاز ۳۲آمپری سایز کرده باشیم(طبق برآورد بار توسط…
مهارتجومحسن تراشی۳پاسخ۶۶۷بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی علت طراحی سیستم اطفا حریق توسط آب برای اتاق ترانسفورماتور
سلام. وقت بخیر. من در یک پلنت صنعتی نسبتا مهم کار میکنم، در اونجا تعداد ۱۵عدد ترانسفورماتور ۲۰/۰.۴ که ۵عدد خشک و بقیه روغنی هستند در توانهای مختلف و در اتاقهای…
مهارتجومحسن تراشی۴پاسخ۱۳۷بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی علت متفاوت بودن ولتاژ پست فوق توزیع در استان های مختلف
سلام.اینکه در بعضی استان ها ولتاژفوق توزیع 63و در استان های دیگر 66 یا 132 میباشد به چه عواملی بستگی دارد؟و در پست های عمومی اختصاصی که متقاضی با شرکت برق…
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۸۶بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
راهنمایی جهت تفسیر اعداد موجود در جدول تپ چنجر ترانس
با سلام.در جدولی که در قسمت تپ چنجر ترانس گفتین اینکه مثلا پنج پله باشد و ±2*2.5 باشد منظور از ±2 و 2.5 رو لطفا دوباره توضیح بدین.ممنون
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۶۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی تفاوت های موجود میان تپ چنجر و uk درصد در ترانسفورماتور
باسلام.میشود گفت تپ پنجر و uk درصد که سازنده به ان میرسد تقریبا یک کار را انجام میدهند هر دو برای جبران افت ولتاژ هستند؟
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۱۰۰بازدید۰رأی مثبت
- ۴پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
راهنمایی جهت تعیین میزان توان قابل بهره برداری از دیزل ژنراتور در شرایط مختلف
با سلام در جدول “مدلهای بارگیری از دیزل ژنراتور” آیا می توان اینگونه بیان کرد که در حالت اضطراری تا 100 درصد توان نامی بهره برداری و در حالت ثابت دائم کار تا…
مهارتجوسید محمود حسینی۴پاسخ۱۸۵بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
تعیین میزان اختلاف ولتاژ مجاز میان ولتاژ راه اندازی با ولتاژ نامی در الکتروموتور
با سلام. آیا الکتروموتور با ولتاژ نامی ۳۸۰ولت را میتوان با ۴۰۰ولت راه اندازی کرد؟ تا چند درصد اختلاف ولتاژ با ولتاژ نامی مجاز است؟ در مورد فرکانس نامی، اگر…
مهارتجومحسن تراشی۳پاسخ۱۰۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی پارامترهای موثر در تخمین طول عمر تاسیسات الکتریکی
سلام.در پیش بینی حداکثر درخواست معمولا عواملی نظیر رشد سریع کیفیت زندگی و افزایش طبیعی مصرف در طول عمر تاسیسات را چقدر باید در نظر بگیریم؟
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۱پاسخ۹۵بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی ضرورت در نظر گرفتن توان موتورهای Standby در فرمول ضریب درخواست جمع بارهای منصوبه
سلام.موتورهایی که بصورت STANDBYهستند محاسبات بار را برای انها در نظر نمیگیریم ولی توان انها را باید در فرمول ضریب درخواست جمع بارهای منصوبه قرار دهیم درسته؟
مهارتجوبهروز کریم پور مقدم۳پاسخ۲۶۸بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره تاسیسات الکتریکی
بررسی علت تعبیه ی دو اینترلاک میان سکسیونرها در روش دو فیدر موازی برای اتصال به شبکه ی MV
با سلام خدمت شما استاد ساسانفر چرا جهت اتصال به شبکه MV در روش دو فیدر موازی بین سکسیونرها حتما باید اینترلاک وجود داشته باشد ولی در روش رینگ هر دو سکسیونر…
مهارتجومحمد کرباسی۱پاسخ۱۲۱بازدید۰رأی مثبت