انجمن پرسش و پاسخ نماتک
سوالت رو بپرس، از تجربه اساتید، تیم نماتک و سایر دانشجوها استفاده کن.
فهرست سوالها
۴٬۴۷۷ سوال
- ۰پاسخبیپاسخدوره ابزار دقیق
تعیین ماکسیم افت فشار در سایزینگ orifice
در هنگام سایزینگ اریفیس فرموید که میزان حداکثر افت فشار(Allow Pressure Drop @ Max) مقادیر 750,500,250یا ۱۰۰۰ میلی باراست. اگر واحد فرایند افت فشار حالت نرمال…
عرفان مسلمی زاده۰پاسخ۶بازدید۰رأی مثبت
- ۳پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی امکان آپدیت کردن FIRMWARE یک نمونه PLC 1214 AC/DC/RELAY با ورژن فعلی 1.0
با سلام و احترام، یک PLC 1214 AC/DC/RELAY با شماره 214-1BE30-0XB0 ورژن 1.0 داریم. آیا امکان آپدیت ورژن آن وجود دارد؟؟ در تیاپورتال ورژن 16 شناسی میشه ولی…
مهارتجوسید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینی۳پاسخ۱۲۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی ضرورت استفاده از تجهیز Barrier در ناحیه Exi هنگام استفاده از Rail Mounted Transmitter
سلام اگر در ناحیهExi از rail mounted transmitter استفاده کنیم آیا نیاز به بریر داریم؟ در واقع سوالم این است که rail monted transmitter ها خود علاوه بر…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۷۹بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت تعیین حداکثر طول قابل استفاده از RTD بدون ترانسمیتر مطابق با استاندارد مربوطه
سلام حداکثر طولی که میتوان بدون استفاده از ترانسمیتر سنسورهای ترموکوبل و PT را برد چقدر است؟ لطفا نام اسناندارد آن را هم ذکر کنید
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۹۴بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شدهدوره اتوماسیون صنعتی
معرفی یک نمونه مینی PLC با ورودی ترموکوپلی
سلام آیا مینی پی ال سی هایی داریم که صرفا ورودی ترموکوبلی بگیرند؟ مثالی بزنید اگر حدود ۱۴ تا سنسور ترموکوبل داشته باشیم و نخواهیم از ترانسمیتر استفاده کنیم و…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۰۵بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
معرفی Transmitterبا قابلیت دریافت اطلاعات از چندین سنسور دما و ارسال آنها در قالب شبکه به اتاق کنترل
سلام آیا ترانسمیتری داریم که چندین سنسور دما را بگیرد و خروجی را در غالب شبکه به اتاق کنترل بفرستد بگونه ای که دمای تک المنت های دما به صورت مجزا قابل رویت…
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۷۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
راهنمایی جهت تعیین تعداد رشته سیم های خروجی از سنسور دمایی Multi Spot
سلام آیا مولتی اسپات سنسورهای دما مانند سنسور 565 رزومونت به اضای هر اسپات، سه / چهار سیم داریم یا کلا این سنسور سه/چهار سیم دارد؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۵۸بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره پایپینگ
مشکل در Crack کردن نرم افزار PDMS
سلام و عرض ادب استاد، متاسفانه پوشه crack برای بنده خالی هستش و امکان نصب نرم افزارpdms وجود ندارد
مهارتجوکیانوش قاسمی۱پاسخ۱۶۸بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره سیم پیچی الکتروموتور
معرفی کتاب یا رفرنس های مناسب در زمینه ی سیم پیچی الکتروموتور و دیاگرام گسترده
سلام. اساتید اگه امکان داره کتاب در زمینه سیم پیچی الکتروموتور و دیاگرام گسترده معرفی کنید
مهارتجوجواد سنجری۲پاسخ۱۶۱بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
بررسی امکان استفاده از دوتا پورت 9 پین معمولی بجای پورت Profibus به عنوان رابط
مهندس وقت بخیر.اگه یه موقعی پورت پروفیباس در دسترس نباشه آیا میتونم دو تا پورت 9 پین معمولی رو طبق منوال خودت کارت پایه هاشو بهم وصل کنم و به عنوان رابط…
مهارتجوحمید هادی۱پاسخ۹۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره اتوماسیون صنعتی
سوال در خصوص سری کردن منبع تغذیه ی کارت های آنالوگ
مهندس سلام وقت بخیر.توی آموزش اتون فرمودید، سنسور های دو سیمه روی کارت مولتی رنج تغذیه ش روی خودت سنسوره،ولی بقیه کارت های انالوگ باید یه منبع تغذیه سری…
مهارتجوحمید هادی۱پاسخ۱۰۲بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره سیم پیچی الکتروموتور
بررسی پیامدهای انتخاب خازن با ظرفیتی بالاتر از ظرفیت مشخص شده در الکتروموتورها
سلام. با توجه به توضیحات مفید جناب دکتر مرادی( استاد بزرگ ) سوالی برای بنده پیش آمده یک کمپرسور با خازن ۴۵ میکروفاراد و جریان ۱۰ آمپر و ولتاژ ۲۲۰ بنده خازن ۵۰…
مهارتجوجواد سنجری۲پاسخ۹۵۳بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره سیم پیچی الکتروموتور
بررسی علت بالاتر بودن ظرفیت خازن در موتورهای آسنکرون 110 ولت نسبت به 220 ولت
سلام. چرا در موتورهای آسنکرون ولتاژ ۱۱۰ مقدار ظرفیت خازن دائم بیشتر از مشابه همان موتور در ولتاژ ۲۲۰ هست
مهارتجوجواد سنجری۱پاسخ۱۵۸بازدید۰رأی مثبت
- ۲پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی تفاوت های موجود میان دو تجهیز PG و PI در نقشه ها برای نمایش گیج ها
باسلام داخل نقشه ها ،در بعضی جاها از PG ,و در بعضی جاهای دیگه از PI برای نمایش گیج استفاده شده ،لطف میفرمایید تفاوت این دو مورد توضیح بدین.
مهارتجوداود محسنی مهر۲پاسخ۶۶۲بازدید۰رأی مثبت
- ۱پاسخحل شده پاسخ استاددوره ابزار دقیق
بررسی مفهوم نماد TE در نقشه های P&ID
سلام در نقشه PIDمنظور از TE آیا ترمول است یا یا المنت اندازه گیری؟
عرفان مسلمی زاده۱پاسخ۱۰۹بازدید۰رأی مثبت